Jump to content

Consumo Freidora


Recommended Posts

Hola a todos, bueno resulta que tengo una freidora Modelo DSA570 que según la ficha técnica estas son las caracteristicas:

 

Voltage: 240V

INPUT: 6.1 kW

No. de Alambres: 2L + PE

 

 

y según el tablero estas son las caracteristicas:

Automático General: 3x25A y despues varios circuitos mas pequeños para distintos artefactos.

 

 

tengo poco conocimiento de electricidad, solo consulto para asesorarme de que pega deberían hacer, el tipo de cable a usar, y automatico y diferencial a comprar para dejar la freidora sola (aparte del resto de las cosas). O si sencillamente el tablero no aguante la freidora.

 

 

Gracias.

 

 

Link to comment
Share on other sites

la corriente se calcula I= P/220v por lo tanto I = 6100/ 220 = 27,7 amperes, o sea 28 amperesy tu automatico es de 25 amperes, asi que no sirve, lo que debes hacer es solicitar voltaje industrial, y que aumenten la corriente del automatico, para eso consulta con un electricista autorizado, pregunta en la misma oficina de chilectra, el grosor del cable tambien es importante, se calcula a 3 amperes por milimetro, asi que en tu caso te daria 10 mm, con un diametro menor podrias causar un incendio electrico