Jump to content

calculo de cortocircuito


Recommended Posts

estimados por favor me gustaría que me ayudaran a resolver el siguiente problema.

 

un motor de 100hp esta conectado a un tablero de protección a 5 metros. desde el tablero se conecta a un transformador de 1000 kva que esta a una distancia de 170 metros, en el primario la potencia de cortocircuito es infinita. necesito calcular el cortocircuito en la del tablero.

 

 

 

 

Link to comment
Share on other sites

  • 2 weeks later...

Estimado paranoid-69:

 

Ojalá no hayas hecho caso de la respuesta anterior. Da vergüenza ajena.

 

A lo consultado:

 

Encontrarás mucha información en la red, pero para facilitarte la tarea, te doy estos links, donde podrás bajar un PDF y el otro leer online:

 

www.upv.es/electrica/material_tecno/Transparencias_PDF/T6/tema_6.pdf Ahí hay una solución a tu problema, sólo debes cambiar los valores.

 

http://es.scribd.com/doc/75324356/Calculo-Basico-de-Cortocircuitos

 

Con esos dos documentos resuelves el problema. Recuerda que los motores se comportan como generadores en COCI.

 

Aunque nunca preguntaste lo que cree que responde muy bien el muchacho de más arriba, te acoto que la potencia infinita es un dato que te indica que, para hacer el cálculo más fácil (ya que no tienes el valor específico que debe dar la Cía. Distribuidora), puedes despreciar la impedancia de la línea previa al transformador, o del sistema, Zs.

 

Saludos.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 